鋪設活動地板的纜線時,活動地板內凈空不應小于150?;活動地板內如果作為通風系統的風道使用時,地板內凈空不小于300?。
(1)溝槽和格形槽必須勾通。
(2)溝槽蓋板可開啟,并與地面齊平,蓋板和插座出口處應采取防水措施。
(3)溝槽的寬度宜小于600?。
(4)鋪設活動地板的纜線時,活動地板內凈空不應小于150?;活動地板內如果作為通風系統的風道使用時,地板內凈空不小于300?。
(5)采用公用立柱作為吊頂支撐時,可在立柱中布放纜線,支柱支撐點應避開溝槽和線槽對應位置,支撐應牢固。
(6)不同種類的纜線布線在金屬槽內應同時槽分隔(用金屬板隔開)布放。金屬線槽拉線應符合設計要求。
干線子系統纜線鋪設支撐保護應符合下列要求:
◆纜線不得布放要電梯或管道豎井中。
◆干線通道間應勾通。
◆豎井中纜線穿過每層樓板的孔洞為矩形或圓形。矩形孔洞尺寸不宜小于300?×100?;圓形孔洞處應至少安裝三根圓形鋼管,管徑不宜小于100?。
(7)在工作區的信息點位置和纜線鋪設方式未定的情況下,或工作區采用地毯下布放纜線時,工作區應設置交接箱,服務面積約為80平方厘米。