it系統就是保護接零系統是不對的,IT系統是保護接地系統,不是保護接零系統,接地與接零是不一樣的。IT系統與大地間不直接連接,電氣裝置的外露可導電部分通過保護接地線與接地極連接。
IT系統是國際標準IEC60364區分了三類不同的接地系統,使用兩個字母代號表示TN,TT和IT。 第一個字母表示電源端與地的關系:T 表示電源端有一點直接接地;I 表示電源端所有帶電部分不接地或有一點通過阻抗接地。第二個字母表示電氣裝置的外露可導電部分與地的關系:T 表示電氣裝置的外露可導電部分直接接地,此接地點在電氣上獨立于電源端的接地點;N 表示電氣裝置的外露可導電部分與電源端接地有直接電氣連接。
在lT系統內:電氣裝置帶電導體與地絕緣,或電源的中性點經高阻抗接地;所有的外露導電部分和裝置外導電部分經電氣裝置的接地極接地。
由于該系統出現第一次故障時故障電流小,電氣設備金屬外殼不會產生危險性的接觸電壓,因此可以不切斷電源,使電氣設備繼續運行,并可通過報警裝置及檢查消除故障。IT系統內發生第二次故障時應自動切斷電源:當在另一相線或中性線上發生第二次故障時,必須快速切除故障。