瀏覽量:380次
1、通電后壓縮機不運轉,保護器動作。通常是壓縮機失油或有雜質進入引起的抱軸或卡缸故障。
2、壓縮機的吸、排氣閥門損壞,系統不制冷或制冷效果很差。通常是空調壓縮機吸、排氣閥關閉不嚴故障。
3、管道和機殼相碰、壓縮機的固定螺栓松動和減震塊脫落等。這類問題在維修工作中經常發生,一般對制冷性能并沒有多大影響。
4、斷路或動作溫度點變小。該問題往往容易和繞組匝間輕微短路相混淆,區別是熱保護器損壞時工作電流是正常的,繞組短路時電流偏大。通常是空調壓縮機熱保護器損壞故障。
5、斷路時為電源正常,壓縮機不工作;短路和碰殼時通電后保護器動作或燒保險絲。通常是空調壓縮機短路、斷路和繞組碰機殼接地故障,所以不容易判定,應根據測量電流來判定。
空調壓縮機壞了的修理辦法:
1、選擇更換一個比之前大的電容器,從根本解決問題。
2、檢查是否是供電線卡被燒壞,需要及時更換供電線卡,同時要用砂紙把連接供電線卡的一端的銹斑打磨干凈,防止供電線卡再次被燒壞。
3、查看是否是散熱器的灰塵過多,看散熱效果是否良好,需要定期的給空調的散熱器進行清洗。
4、要及時檢查壓縮機是否漏電,需要檢查壓縮機的絕緣層是否被腐蝕,進行自檢排除。